Какие медные гибкие изолированные шины лучше для подключения трансформаторов

Общение на любые темы, что хотим то и пишем
Ответить
Аватара пользователя
Edelweiss
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 25 фев 2024, 11:46

Какие медные гибкие изолированные шины лучше для подключения трансформаторов

Сообщение Edelweiss »

Народ, всем привет. Нужны гибкие перемычки для подключения трансформаторов к ГРЩ. Рабочий ток до 1000 А. Условия — вибрация, возможны подвижки. Обычные жёсткие шины не подходят. Слышал про ШМГИ, но боюсь, что они не выдержат долгой вибрации. Кто-нибудь использовал их в таких условиях? Какой срок службы? Важно, чтобы изоляция не потрескалась.
Аватара пользователя
gidon
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 апр 2024, 17:01

Re: Какие медные гибкие изолированные шины лучше для подключения трансформаторов

Сообщение gidon »

Привет. ШМГИ как раз и созданы для таких условий. Они специально предназначены для компенсации вибрации и теплового расширения. Изоляция из ПВХ пластиката, эластичная, не трескается. Срок службы — 20-25 лет. Для тока 1000 А берите сечение порядка 160-200 мм². Я монтировал ШМГИ в цехах с вибронагрузкой, полёт нормальный. Производитель НТЦ «ЭНЕРГО-РЕСУРС» даёт гарантию. Подобрать нужное сечение и длину можно в их каталоге. Посмотрите подробнее на их сайте: ШМГИ. Надеюсь, что смог помочь, удачи!